civilengineer
Добры день всем! Прошу помощи срочно, время ограничено. может тема не новая но все же!
Задача такая: имеется здание компрессорной, компрессоры центробежные К-250, задания от технолога нет и не удастся выбить, отсюда нужно самой продумать!
нужно правильно посчитать тепловыделения от компрессорных установок по заданному типу компрессора, формулы расчета тепловыделений от работающих двигателей вижу, если есть варианты скидывайте, вопрос: кроме данных выделений, какие еще тепловыделения от установок? помимо двигателя что еще выделяет тепло в таких установках?и как это обсчитать?
как правильно, а главное согласно норм, предусмотреть вентиляцию, приток-механический, вытяжка естественная, очень чешутся руки использовать систему с рекуператором, потому что просто выбросить тепло в атмосферу- ну как-то совсем уж....можно ли применять такие системы для таких производств?в нормах что-то ничего не нахожу
baron.od
Греются еще магистрали, сам корпус компрессора. Рекуператор сильно жирно будет, как по мне - частотник (зимой снижать расход воздуха)
"Машинный зал компрессорной станции обязательно оборудуется
приточно-вытяжной системой вентиляции; один вентилятор нагнетает
воздух в машинный зал, другой отсасывает его по системе воздушных
коллекторов-распределителей."
По теплу - поищите в инете аналог (паспорт) там должен быть указан расход воздуха на ассимиляцию тепла, или тепловыделения (ключевая фраза для поиска компрессор центробежный с производительностью ...." плюс добавьте проценты на трубы..
Можно пойти "глубже" зная длину и диаметр трубопроводов и зная температуру воздуха после сжатия (кажется около 40) по формулкам рассчитать кол-во тепла от них.
civilengineer
Спасибо за ответ, обязательно учту, еще волнует нюанс-испарения масла может присутствовать?может был опыт проектирования с подобными компрессорами?
Skaramush
Греется сам воздух при сжатии. Может быть в составе радиатор компрессора с имеющейся величиной (и вентилятором) обдува.

Тепло выбрасывать незачем. Рециркуляция. Управляемая - от 100% выброса летом, до максимально допустимого возврата зимой.

...Поиском воспользуйтесь по слову "компрессорная" или по "вентиляция компрессорной". Тема со всех сторон рассматривалась неоднократно. И решения выкладывались.
civilengineer
Спасибо, посмотрю в поиске....
baron.od
Дополню: как правило в таких помещениях нужен подпор, что бы не сосало пыль с соседних помещений. На 100% рецикл перевести не удастся, так как компрессору нужен воздух, он его сжимает и отдает потребителям. Открытого масла нет, но его меняют со временем, как в машине )
Skaramush
Смотря как решать. Если использовать только вентилятор компрессора - не получится. А если со смесительной камерой и осевиками на входе - получится. То есть, получится 100% возврат от охлаждения компрессоров. И организация подпора.
Сейчас не найду, надо рыть в архиве, так делал компрессорные цементного завода. И с автоматическими фильтрами (самоперематывающиеся).
baron.od
Цитата(Skaramush @ 31.5.2017, 10:43) *
Смотря как решать. Если использовать только вентилятор компрессора - не получится. А если со смесительной камерой и осевиками на входе - получится. То есть, получится 100% возврат от охлаждения компрессоров. И организация подпора.

вентилятор компрессора - то вообще "муляж" rolleyes.gif
Skaramush
Нет. На Atlas Copco, к примеру, полноценные центробежники с указанным в каталоге свободным напором.
civilengineer
Уважаемые участники беседы, всем огромное спасибо за советы и ответы.....подумаю хорошенько над этим...но все же буду благодарна за нормы, которые были использованы Вами в процессе проектирования компрессорных (украинские)
Skaramush
Думаю, Вы согласитесь, что было бы крайне странно использовать в Латвии (на тот момент) украинские нормы.